Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение z645 » 13 ноя 2013, 22:21

molodoi, минимальное расстояние от центра инсталляции до граничащего прибора или стены должно быть около 45 см (есть учебник по эргономике). Из моей практики две инсталляции рядом хорошо встают на ровной стене, если она не менее 1,5 метра.
Чаша у биде и унитаза около 35 см шириной. Рассчитываем установку:
(1,5-0,35-0,35)/3=0,26 между чашами и стенами.
0,35/2+0,26=0,4416 от центра чаши/инсталляции до стены, т.е. 44 см.
Между инсталляциями 61,6 см.

Вот тут мной были установлены инсталляции именно с таким расчётом http://forum-master.com/gallery/album/2 ... -rehau-10/
san-therm.ru

Аватара пользователя
z645
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1292
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
Откуда: Рязань
Контактная информация:

Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение z645 » 13 ноя 2013, 23:51

Переделка отопления в доме. Смотрим видео:

http://youtu.be/U1OEbJVxI4s
san-therm.ru

Аватара пользователя
z645
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1292
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
Откуда: Рязань
Контактная информация:

Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение z645 » 14 ноя 2013, 23:11

Полностью закончен ещё один объект.
Двухконтурный котёл заменён на котёл с бойлером - BAXI NUVOLA-3 Comfort.
Организована рециркуляция ГВС через коллектор, т.к. котёл достаточно сильно удалён от потребителей.
Организован слив в канализацию с кондиционера и бойлера.
Трубочка в чёрной теплоизоляции, располагающаяся на кухне - подвод воды для льдогенератора, выполнено из 10 мм отожжённой меди на пайке.

Изображение

Фото тут:
http://forum-master.com/gallery/album/2 ... -rehau-10/
san-therm.ru

Аватара пользователя
z645
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1292
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
Откуда: Рязань
Контактная информация:

Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение z645 » 18 ноя 2013, 01:59

Монтаж батареи. Переделываю за другими мастерами. Видно длинное. Снимал процесс демонтажа старых труб, вентилей, заглушек и непосредственно сам монтаж:
http://youtu.be/uUjEflgAVos
san-therm.ru

zamkaddom
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 07 янв 2013, 15:35

Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение zamkaddom » 29 янв 2014, 23:25

Доброй ночи. Квартира в новостройке (Первовайский проспект), думаю о системе водоочистки. Есть ли у кого информация по составу воды в данном районе? на что обратить внимание? Спасибо.

Аватара пользователя
z645
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1292
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
Откуда: Рязань
Контактная информация:

Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение z645 » 30 янв 2014, 00:54

Вода средняя, не идеальная, но и не муть, может быть с небольшой ржавчиной.
Хватит 5 мкм магистрального картриджа.
san-therm.ru

zamkaddom
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 07 янв 2013, 15:35

Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение zamkaddom » 30 янв 2014, 09:13

Ранее читал,что в фильтр 100 мкм попадает не так уж и много мусора, может тогда ради экономии поставить косой фильтр с мелкой сеткой и за ним уже магистральный 5 мкм.
И еще вопрос. Часто встречал на форумах, рекомендации при установке магистральных фильтров, ставить гидролок. В чем такая необходимость, их часто срывает или они дают течь?

Вовчик
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 06:09
Откуда: Ростов на Дону

Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение Вовчик » 30 янв 2014, 12:11

z645 писал(а):Переделка отопления в доме. Смотрим видео:

http://youtu.be/U1OEbJVxI4s

как можно вычислить к кому нужно обращаться ,если я в этом не разбираюсь ?по мне и первая работа сделана хорошо.а вы бы могли разъяснить ,что не так с последним радиатором и как там по правильному должно всё закончится? ещё хотелось бы узнать ваши расценки ?

Аватара пользователя
z645
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1292
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
Откуда: Рязань
Контактная информация:

Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение z645 » 30 янв 2014, 22:46

zamkaddom писал(а):Ранее читал,что в фильтр 100 мкм попадает не так уж и много мусора, может тогда ради экономии поставить косой фильтр с мелкой сеткой и за ним уже магистральный 5 мкм.

Не нужно ничего лишнего. 100 мкм фильтр действительно задерживает только песчинки, цвет воды не меняется.
Основная грязь которая забивает 5 мкм фильтры это 1-20 мкм. Т.е. фактически достаточно грязевика и 5 мкм фильтра.
Грязевик нужен для защиты счётчика. Собственно смотрите мои последние работы выложенные здесь.
zamkaddom писал(а):Часто встречал на форумах, рекомендации при установке магистральных фильтров, ставить гидролок. В чем такая необходимость, их часто срывает или они дают течь?

Я использую металлические колбы. Они рассчитаны на более высокие давления. Основная опасность в том, что если пластик даёт протечку, то это как правило резко и много, т.к. он лопается. Но хочется отметить, что лидером по отказам являются прозрачные колбы - просто не используйте их. Синие и красные фирменные полипропиленовые колбы вполне надёжны.
Гидролок это всегда хорошо, т.к. в системе нужно защищать не только магистральные колбы.
san-therm.ru

Аватара пользователя
z645
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1292
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
Откуда: Рязань
Контактная информация:

Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение z645 » 30 янв 2014, 23:26

Вовчик писал(а):как можно вычислить к кому нужно обращаться ,если я в этом не разбираюсь ?

Это в видео такой тонкий намёк к кому нужно обращаться :D
Вовчик писал(а):по мне и первая работа сделана хорошо.а вы бы могли разъяснить ,что не так с последним радиатором и как там по правильному должно всё закончится?

1. Тёплый пол уложен неравномерно, что будет отражаться в неравномерности температуры поверхности пола.
2. Тубы тёплого пола не утеплены должным образом.
3. На радиаторах нет вентилей, соответственно температуру в каждой конкретной комнате не представляется возможным отрегулировать. Если регулировка будет осуществляться шаровым краном, то он выйдет из строя.
4. Для отопления радиаторами применена очень сомнительная схема. Коллектор делит всё на 4-ре контура, а к каждому из контуров подключено по ~3-4 батареи. При этом ветки тупиковые и на батареях нет никакой балансировки. Тут не может идти речи о равномерном прогреве радиаторов во всём доме.
5. На последних радиаторах подача переходит в обратку (закольцована). Мало того, что схема малопродуктивна (один насос такую схему не потянет) так ещё часть тепла будет уходить мимо радиаторов.
6. Теплоизоляция труб отопления не произведена должным образом - есть зазоры.
7. Радиаторы висят на кривеньких дешёвых кронштейнах, что в общую картину добавляет дополнительной эстетики )
8. При монтаже "покоцаны" комплекты подключения радиаторов.

По правильному, делается чтобы подача переходила в обратку только через отопительный прибор. (только если это не однотрубка)
Вовчик писал(а):ещё хотелось бы узнать ваши расценки ?

Сайт в подписи, отправьте на почту что указанно в разделе "Заказчикам".
san-therm.ru

Вовчик
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 06:09
Откуда: Ростов на Дону

Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение Вовчик » 31 янв 2014, 06:19

спасибо большое за ответ

sva
Пользователь RZN.info
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 12:40

Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение sva » 01 фев 2014, 01:41

z645 писал(а):3. На радиаторах нет вентилей, соответственно температуру в каждой конкретной комнате не представляется возможным отрегулировать. Если регулировка будет осуществляться шаровым краном, то он выйдет из строя.

Не пойму. у меня тоже нет вентилей, когда мне ставили доп батаерую, я как-то купил , а мне сказали, что зачем тебе лишние краны, когда ты можешь на гребёнке под котлом все регулировать. а там же шаровые краны.

Аватара пользователя
z645
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1292
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
Откуда: Рязань
Контактная информация:

Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение z645 » 01 фев 2014, 09:06

sva писал(а):а мне сказали, что зачем тебе лишние краны, когда ты можешь на гребёнке под котлом все регулировать. а там же шаровые краны.

Профессионализм так и прёт :lol:
san-therm.ru

sva
Пользователь RZN.info
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 12:40

Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение sva » 01 фев 2014, 10:00

z645 писал(а):
sva писал(а):а мне сказали, что зачем тебе лишние краны, когда ты можешь на гребёнке под котлом все регулировать. а там же шаровые краны.

Профессионализм так и прёт :lol:

Я и не говорю, что они профессионалы. (Хотя денег берут как и все) Вопрос в другом. Почему шаровые краны быстро выходят из строя? Они не предназначены для частого пользования? Или предназначены только для положений вкл и выкл, и не допускают каких-то промежуточных позиций? У меня на входе шаровой вот открыт на половинку, чтобы напор поменьше был, а то дури там.

Аватара пользователя
z645
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1292
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
Откуда: Рязань
Контактная информация:

Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение z645 » 01 фев 2014, 21:51

sva писал(а):предназначены только для положений вкл и выкл

Да. Грязь нарастает на шаре и после он может перестать держать.
sva писал(а):чтобы напор поменьше был, а то дури там

Нужен редуктор давления.
Изображение
Вон они, с манометрами.
san-therm.ru

Аватара пользователя
z645
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1292
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
Откуда: Рязань
Контактная информация:

Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение z645 » 30 мар 2014, 09:05

Система защиты от протечки "Гидролок":

http://youtu.be/rNTNcvy4neU
san-therm.ru

Аватара пользователя
z645
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1292
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
Откуда: Рязань
Контактная информация:

Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение z645 » 04 апр 2014, 21:58

2 важных момента при установке ванны:

http://youtu.be/7xQYEDwkWJw

Обзор подключения сифона, использование усиленных шайб под ножками.
san-therm.ru

Mike Fio
Гость RZN.info
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 08 июн 2013, 20:35

Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение Mike Fio » 09 апр 2014, 19:02

z645 писал(а):2 важных момента при установке ванны

Как вообще вам этот производитель??? Он реально француз? Где вообще в Рязани хороший выбор чугунных ванн и сушек???

АлександрМих
Гость RZN.info
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 09 июл 2010, 14:28

Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение АлександрМих » 10 апр 2014, 16:14

Как вообще вам этот производитель??? Он реально француз?

Извиняюсь, что влезаю в разговор...
Jacob Delafon действительно отличный производитель чугунных ванн, скорее даже лучший.
Но он нереальный француз, то есть реально не француз, точнее уже реально не француз, вернее сам то он француз, а вот ванны его уже энное кол-во лет во Франции не выпускаются.
Где вообще в Рязани хороший выбор чугунных ванн и сушек???

Хорошего выбора в Рязани нет! По ванне хоть размер напишите какой ищите.

Mike Fio
Гость RZN.info
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 08 июн 2013, 20:35

Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение Mike Fio » 10 апр 2014, 18:54

Планирую поиск чугун 170 см в длину. Без ручек. Ширина 70-75